线盒与镀锌穿
线管
的
跨接线
连接有那些
要求
?
答:
跨接线
不小于4平方,两端用专用接地卡。
sc
电线导管
连接施工
规范
如何
要求
电sc电线导管连接需要焊接
跨接线
吗
答:
在进行焊接跨接线时,
需要遵循以下规范要求:1. 材料选择:选择合适的焊接材料,如铜焊条、银焊剂等,以确保连接质量
。2. 清洁处理:在进行焊接前,需要确保焊接区域的表面清洁,去除表面氧化物和污垢,以保证焊接质量。3. 焊接操作:根据焊接材料的要求,采用适当的焊接方法和技术,如手工电弧焊、气焊等...
桥架进配电箱,
金属线管
进配电箱都需要跨接地线。怎么连接的,开孔用螺丝...
答:
1. 桥架进配电箱、金属线管进配电箱都是要可靠跨接接地线的
;2. 桥架的接地端可在生产时焊接专用接地螺栓或现场钻孔,管子端可用管子接地锁母或制作接卡子(标准图上有做法)两种均可。3. 连接导线可用大于4平方的软编制线或黄绿双色导线。
...需要做
跨接线
吗,如果需要的话,有没有相关
标准规范
说明,谢谢了_百度...
答:
2、KBG 管弯曲处不应有折皱、凹陷、裂纹等缺陷,管材弯扁程度不应大于 管外径的10%
。3、 KBG 管敷设两个接线点之间的距离应符合下列规定: 对无弯管路时不超过30m; 有一个弯曲(90°-150°)时不超过20m; 有两个弯曲(90°-150°)时不超过15m; 有三个弯曲(90°-150°)时不超过8m。4...
镀锌线槽及
线管
安装
要求
是什么?
答:
回答:镀锌线管和镀锌线槽的安装必须符合的要求: (1)
金属的导管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)
。 (2)镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽
不得熔焊跨接接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。 (3)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀...
sc
电线导管
连接施工
规范
如何
要求
答:
3、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽
不得熔焊跨接接地线
,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm²。4、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。5、金属导管严禁对口熔焊连接;...
建筑电气工程中,暗敷
电线管
连接应做接地跨接处理,那接地跨接钢筋的截面...
答:
具体是哪一本
规范
我忘了,焊接钢管小于等于DN20时需采用6mm的圆钢焊接
跨
接,DN25及以上时需采用8mm的圆钢焊接跨接。
电气配管螺纹连接时使用的
跨接线
是什么规格的?
答:
1、根据
标准
图集《钢导管配线安装 03D301-3》中
要求
:电气配管螺纹连接时使用的
跨接线
,应该用铜芯软导线,截面4mm2.2、如图所示:
kbg管需要
跨接
吗?
答:
标准规范
上:
线管
与线管不需要跨接地线,但线管与箱体、桥架连接就需要了。kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做
要求
接地,但是监理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做
跨
接的。
金属
穿
线管
和线槽需要接地:在GB50303...
DN25的管能否穿两根3*2.5的电缆?
答:
电气导管穿过变形缝处使用软管连接,软管留有裕量;变形缝其中一端加线盒,
金属线 管
还需做接地跨接;电气导管穿过变形缝处使用软管连接,软管留有裕量;变形缝其中一端加线盒,
金属线管
还需做接地跨接;2、电气线缆敷设
标准
化做法:住宅建筑住户内的空调、卫生间、厨房插座回路均为 独立回路,其电线不与照明回路的电线...