交流接触器不自动释放,手动才释放是怎么回事?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-01-09
在排除线圈回路有漏电的情况下,交流接触器不释放可能的原因是:1、衔铁极面有污垢,吸合后产生的粘着力大于反作用弹簧的力导致不释放;2、衔铁极面上有液体类物质,释放时因吸附作用导致不释放;3、安装方式不对,使衔铁的重力与吸合方向相同,在弹簧力量变弱时释放不可靠;4、触点烧毛粘连;5、灭弧罩安装不正确或破碎卡住。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
...用
手动
方式按下
接触器
触点就会吸和,这
是怎么回事?
如何测量?
答:
出现这种情况说明接触器线圈没有问题,是控制线路的问题
,手动能自保说明接触器常开自锁正常,按钮是好的,具体就是按钮并接到接触器常开自锁触点的两根线有问题,按下按钮没有将常开触点短接,所以线圈不能用按钮启动。线圈阻值在50到100欧姆之间是正常的。
交流
交流接触器不
工作用手按住才工作
怎么回事
答:
线圈直接加电进去是否吸合 热继,复位检查95-96是否被断开正常是接通 保险
。 按钮红色接点61-62必须是闭点 按钮绿色53-54按下去可以以通 13-14辅助触点 很简单的线路出个问题不会的话觉得很麻烦的
交流接触器不
能吸合
,为什么
手按下去可以?
答:
交流接触器不能吸合,但用手按下去能通电,
一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定
。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2.
接触器内部电磁线圈的故障
。接触器在长时间使用过程中,...
新买的
交流接触器不
吸合。用手按下才能启动电机
是什么
原因。不用交流...
答:
用手按下才能启动电机的原因可能是接触器的线圈电压不足,手按下时提供了足够的力量来使接触器吸合。这种情况下,可以通过检查电源电压是否正常,或者检查线圈电压是否正确来解决问题。不用交流接触器行的问题需要具体情况具体分析。如果
交流接触器是
用来控制电机的启停或者反转等功能,那么不使用交流接触器...
交流接触器不自动
吸合,手按吸合
,是怎么回事?
答:
接触器手按一下才能吸住,凭经验
,接触器
线圈工作电压低于标称电压了。如果是新换的
接触器,
原来是220V的线圈,新
接触器是
380v线圈,就可能出现这种现象。也可能是控制线路有故障,造成到接触器线圈的电压减小了,有经验的电工,用万用表测量一下,很容易能发现故障点。
交流接触器不自动
吸合,手按吸合
,是怎么回事
答:
不能
自动
吸合只有二种情况:1、控制电路有故障,无法构成同路,包括自销电路。2、有吸合动作但锁不住,要靠外加压力。原因是自锁常开触点面已烧毛而
接触
不良,甚至於打火。解决办法:更换此一组自锁常开触头组,故障即排。
交流接触器
要一直用手按住才工作
什么
原因
答:
接触器
没有吸合的原因分析:1、接触器本身问题,线圈断路,无法工作 2、线圈的控制电压没有到位(无电压或者电压不足)3、控制这个接触器线圈的电源电路或者控制线路问题
为何
交流接触器
铁心释放缓慢或不能
释放?
答:
1)触点2)触点熔焊。3)机械可动部分被卡阻,转轴生锈或歪斜。4)反力弹簧损坏。5)铁芯极面有油污、尘埃黏着。6)当E形铁芯寿命终了时,因去磁气隙消失,剩磁增大,伎铁芯不
释放
。接触器分为
交流接触器
(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流...
交流接触器不自动
吸合,手按吸合
,是怎么回事?
答:
很可能是线圈吸力小,原因有:电压低、动铁阻力大、犯卡等原因。