www问答网
所有问题
当前搜索:
集水池有效容积计算实例
集水池容积
的
计算
答:
1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,
集水池有效容积
按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量
计算
;如水泵机组为自动控制时,每小时开动大流量潜水泵不得超过6次;当人工管理时,每小时开动水泵不宜超过3次。2)对于小型污水泵站,由于夜间的污水流量不大,可能夜间停止运行,这种情况下,集水池容积必须能够储存夜间...
消防
水池有效容积计算
答:
现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要
计算
该小区消防
水池
的
有效容积
。高层住宅楼所需室内消防用水量为 20L/s ,室外消防用水量为 15L/s ,消火栓灭火时间按 2h 计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:Q1=(15+20)*3.6*2=252m3。地下车库室内消防用...
消防
水池有效容积计算
方法
视频时间 06:06
集水池的
集水池容积
的确定方法
答:
根据排水规范,
集水池有效容积
应符合以下要求:1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,集水池有效容积按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量
计算
;如水泵机组为自动控制时,每小时开动大流量潜水泵不得超过6次;当人工管理时,每小时开动水泵不宜超过3次。2)对于小型污水泵站,由于夜间的污水流量不大,可能夜间停止...
消防
水池有效容积计算
答:
消防水池有效容积计算方法:应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即
三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1
+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10...
消防
水池有效容积
如何
计算
答:
消防
水池容量
=水系统用水量x火灾
有效
灭火时间比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600。至如各系统用水量通过
计算
和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。《建筑设计...
给排水,生活水池、消防
水池容积
如何
计算
?水箱容积如何计算?
答:
容积计算
公式为:V长方体=abc(长× 宽× 高) v正方体=a^3(棱长× 棱长× 棱长);v圆柱=Sh v圆锥=1/3sh。计量液体的体积,如水、油等,常用容积单位升和毫升,也可以写成L和mL。计算不规则的立体图形体积可以把这个物体放入水中,用现在容积-未放入物体的容积就是体积或用放入物体后高-未放入...
隧道排水系统设计探讨?
答:
集水池有效容积
可参照式(1)
计算
。集水池设计见图3.排放出路隧道消防废水属于低概率紧急事故排水,仅在火灾发生时由水消防系统作用汇集在隧道内,持续时间不长,考虑隧道的经济性,故不单独建设消防废水泵房。因此消防废水和隧道冲洗废水均排入地面污水管道系统。隧道结构渗漏水一直存在且水质较好,根据监测数据表明,隧道的...
消防
水池有效容积
怎么
计算
答:
消防
水池有效容积
怎么
计算
?公式:消防水池有效容积=室外消火栓用水量+室内消火栓用水量+自动喷水灭火系统用水量+水幕系统用水量-火灾期间补水水量。计算消防水池的有效容积通常需要考虑以下几个因素:1. 火灾风险等级:不同的建筑和场所有不同的火灾风险等级,根据建筑的用途和规模,确定火灾风险等级,这将影响...
消防
水池
的
有效容积
怎么
计算
?
答:
当建筑群共用消防
水池
时,消防水池的容积应按消防用水量最大的一幢建筑物的用水量
计算
确定。当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的
有效容积
应根据计算确定,但不应小于100m,当仅有消火栓系统时不应小于50m。符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活...